UGR - jak policzyć wsp. olśnienia

Postautor: IQled » 21 kwietnia 2015, 19:01

WItam Serdecznie.

Czy ktoś wie jak szybko policzyć współczynik olśnienia UGR
Będę zobowiązany za pomoc.
pozd. A.
Awatar użytkownika
nelik
Administrator
Posty: 69
Rejestracja: 04 maja 2014, 09:58
Status: Offline

Re: UGR - jak policzyć wsp. olśnienia

Postautor: nelik » 24 kwietnia 2015, 21:40

Witam, współczynnik UGR czyli współczynnik olśnienia można obliczyć w DIALux za pomocą powierzchni obliczeniowej UGR.
Po stworzeniu pomieszczenia i wstawieniu odpowiednich opraw oświetleniowych należy wstawić do pomieszczenia powierzchnię obliczeniową UGR.
Powierzchnie obliczeniowe.png

W przykładowym projekcie wstawiłem 2 powierzchnie tam by sprawdzić olśnienie w kiedynku 0 i 90 stopni. Jako, że oprawy wstawione są symetrycznie w pomieszczeniu wystarczą 2 powierzchnie obliczeniowe
ustawienie powierzchni obliczeniowej.png

Wyniki obliczeń można znaleźć w zakładce Wyniki. Po rozwinięciu: Pomieszczenie -> Powierzchnie pomieszczenia -> Powierzchnia obliczeniowa UGR można wyświetlić wyniki w 4 postaciach: Izolinie, Stopnie szarości, Grafika wartości oraz Tabela
Wyniki.png

Wyniki obliczeń UGR, a dokładniej jej wartość maksymalną należy porównać z wartościami z normy PN EN 12464-1 2012. Obliczenia dotyczyły pomieszczenia biurowego i zgodnie z normą wyniki przedstawione zostały w tablicy 5.26 Biura
Norma.png